账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6235|回复: 2

[求助] 发电机容量的估算及储油池的布置

[复制链接]
     
发表于 2018-10-20 17:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-22 18:57:50 | 显示全部楼层
你问的问题其实涉及专业很多,我试着回答一下看看说的对不对,首先先不看电动机部分,下端负载400kVA?是400kW么还是就是400kVA,这个对选用发电机有影响的,我先按照400kW来选取,1个容量固定了,90kW的电动机,选取发电机要考虑整体的启动电流虽然是瞬时,一般软启动时电流是斜坡上升的,不会对电网造成太大的冲击。但是启动电流也有3倍的额定电流,所以90kW电动机,选取发电机容量这里应该算3x90kW=270kW,这样400kW+270kW=670kW,发电机需要考虑一下冗余一般取80%,那就是670kW/80%=837.5kW,我不知道你选用的发电机品牌,那我就参考康明斯的发电机来帮你匹配一下,选取发电机要看PRP 常载功率,根据手册得到要选用至少为C1100 DB5柴油发电机组系列,其常载功率为:823kW,备载功率为:906kW。我不知道你按照几个小时去算应急发电的,但是这款发电机其油耗为每小时228升。根据需求来选择是否配置外置油箱。一般发电机组油箱如果小容量,应急配电时间没有特别需求当然是放在房间里面做油箱好一点,如果像数据中心那种要24或72h那么大的储油箱只能做室外油槽了。
     
 楼主| 发表于 2018-10-22 20:40:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则