[问题探讨] 关于双速风机接线的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-14 10:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双速风机为什么有些事三个接触器有些是两个,是和接线方式有关吗一般24KW/8.5KW这种的选三个接触器还是2个
     
发表于 2025-4-14 11:00:56 | 显示全部楼层
24KW/8.5KW这种应该是2个接触器
     
发表于 2025-4-14 11:41:43 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-4-14 11:00
24KW/8.5KW这种应该是2个接触器

请帮忙分析一下这种接线的电机是如何做到6.2/18.5KW的?按理说这种电机应该是YDT系列Y/Y接线,采用两接触器,但现场几乎都是这种接线,采用三接触器,我有点搞不懂。
微信图片_20250414113125.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-4-14 11:48:06 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-4-14 11:00
24KW/8.5KW这种应该是2个接触器

高低速电缆截面需要区分吗
     
发表于 2025-4-14 15:22:56 | 显示全部楼层
双速风机可能不能全部以高低速功率比判定接线形式。我也遇到过功率比接近3的,采用三个接触器,而不是两个接触器。
     
发表于 2025-4-14 15:24:24 | 显示全部楼层
对于设计人而言,宜先按三个接触器设计,即使后面采购产品只需两个接触器,现场处理一下也能用。
     
 楼主| 发表于 2025-4-14 15:35:22 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-4-14 15:22
双速风机可能不能全部以高低速功率比判定接线形式。我也遇到过功率比接近3的,采用三个接触器,而不是两个 ...

其实就是个最优选的问题,如果某些比例下不同接线更好那我就倾向于那种
     
发表于 2025-4-14 22:19:02 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2025-4-14 11:41
请帮忙分析一下这种接线的电机是如何做到6.2/18.5KW的?按理说这种电机应该是YDT系列Y/Y接线,采用两接触 ...

不是功率标错了,就是接法标错了,不然就是下面的标准不对了0.0
JB/T7127-2022里的同一型号“YD 180L-6/4”△/YY接线,功率为13/16kW。
JB/T8681-2022里的型号“YDT 180L-6/4”Y/Y接线,功率为18/6.2kW。
     
发表于 2025-4-15 09:02:26 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2025-4-14 11:41
请帮忙分析一下这种接线的电机是如何做到6.2/18.5KW的?按理说这种电机应该是YDT系列Y/Y接线,采用两接触 ...

你这个图上的铭牌显示接线为三角-双星,确实应该是三接触器。但是铭牌显示执行标准为普通电机标准而不是双速电机标准,所以功率与标准双速功率差不少。

点评

双速风机执行普通风机制造标准行不行呢?  发表于 2025-4-15 09:45
     
发表于 2025-4-15 09:46:37 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-4-15 09:02
你这个图上的铭牌显示接线为三角-双星,确实应该是三接触器。但是铭牌显示执行标准为普通电机标准而不是 ...

所以很奇怪,现场车库双速风机大都是这样。
发表于 2025-4-17 09:16:24 | 显示全部楼层
可参见相关国标图集做法
     
发表于 2025-4-17 10:35:06 | 显示全部楼层
一般是:低数/高速=1/4或者3/4就是三个接触器△/YY、Y/YY,低数/高速=1/3是二个接触器Y/Y型
     
发表于 2025-4-28 09:08:59 | 显示全部楼层
Y/YY  Y/Y  △/YY  三种接线方式
     
发表于 2025-4-28 15:01:40 | 显示全部楼层
没人能给解释清楚,暖通样本△/YY写的三个接触器做法。
     
发表于 2025-4-29 16:40:05 | 显示全部楼层
详见图集中的主接线
1745915960968.jpg