请问:室外电动门的供电回路选择什么断路器(是否有电动机控制带漏电的断路器呢?)
     
发表于 2022-3-14 17:08:23 | 显示全部楼层
电动门的驱动电机好多是单相220V100~200W,大一点的有三相的。断路器还要搞得那样复杂?
     
发表于 2022-3-14 17:35:23 | 显示全部楼层
用D型MCB带RCD即可
发表于 2022-3-15 08:25:24 | 显示全部楼层
人家自己有控制箱
     
发表于 2022-3-15 10:40:05 | 显示全部楼层
电源出线带个带漏电断路器就可以了吧
     
发表于 2022-3-15 10:43:50 | 显示全部楼层
电动门一般都是自带控制箱,外部接入电源D型断路器即可,最重要的是电动门的接地保护。。
     
发表于 2022-3-15 18:32:21 | 显示全部楼层
除了设RCD还应根据GB51348-2019第9.4.5要求按15D502-25设等电位。