对于新民规的要求:消防电梯从变电所或总配电室放射式配电,对于大地下室上面十几栋高层住宅的情况,大家准备如何处理那?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-6 11:17:35 | 显示全部楼层
呃。。。

首先,住宅楼是从每栋楼的配电室放射的,算总配电室么?我们一般不管这个叫总配电室
其次,一般公建,我是从变配电所直接放射配电的
     
发表于 2020-11-6 12:20:51 | 显示全部楼层
对于大地下室上面十几栋高层住宅的情况,一栋楼发生火灾,该楼的消防设备必须可靠运行,其电源和配电线路应满足火灾时消防设备连续运行的时间要求。其他部位发生火灾,未发生火灾的楼栋内的消防设备处于非火灾运行状态。按道理,消防电梯应从本栋楼总配电室放射式配电。
     
发表于 2020-11-6 14:30:49 | 显示全部楼层
个人感觉还是从本楼座电气间配电总箱配出更容易实现,也不违反规范要求,规范实施既要考虑可靠性,也要考虑经济型。
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:35:59 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-11-6 12:20
对于大地下室上面十几栋高层住宅的情况,一栋楼发生火灾,该楼的消防设备必须可靠运行,其电源和配电线路应 ...

本栋楼总配电室?是指?
     
发表于 2020-11-6 15:07:53 | 显示全部楼层
以后本栋楼的配电室就叫总配电室得了。
     
发表于 2020-11-6 15:44:39 | 显示全部楼层
个人感觉既然跟消防控制室、消防水泵搁一起要求的,配出方式应该跟这俩类似,之前看到过有说就近几栋楼合设总箱的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-6 16:22:26 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-11-6 15:44
个人感觉既然跟消防控制室、消防水泵搁一起要求的,配出方式应该跟这俩类似,之前看到过有说就近几栋楼合设 ...

是的,关键是除了消防电梯,每个单元还剩下少量的消防负荷和普通负荷,还得设置消防主备箱和普通主备箱,也准备区域设置了
     
发表于 2020-11-6 16:31:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-6 16:22
是的,关键是除了消防电梯,每个单元还剩下少量的消防负荷和普通负荷,还得设置消防主备箱和普通主备箱, ...

树总,我知道的9月份10月份按新规设计的住宅项目消防电梯从本楼配电间放射至机房审图没提过,公建消防电梯直接从变电所单独出线
 楼主| 发表于 2020-11-6 16:38:39 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-11-6 16:31
树总,我知道的9月份10月份按新规设计的住宅项目消防电梯从本楼配电间放射至机房审图没提过,公建消防电 ...

关键是我们院现在设计人员知道这个规范后,已经准备调整做法了
     
发表于 2020-11-6 16:46:40 | 显示全部楼层
这个可能各地理解有差异吧,我咨询过本地的审图人员,他们认为从本楼低压配电间放射式就可以,去年就见过重庆的一个住宅项目就是将消梯、风机、客梯分类,分区域设置主备箱,楼下不设配电间
 楼主| 发表于 2020-11-6 16:54:09 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-11-6 16:46
这个可能各地理解有差异吧,我咨询过本地的审图人员,他们认为从本楼低压配电间放射式就可以,去年就见过重 ...

变电所或总配电室,我估计规范编者的意思,应该不是某一栋楼下的小配电间
     
发表于 2020-11-6 20:46:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-6 14:35
本栋楼总配电室?是指?

“本栋楼总配电室”我的意思是每栋楼的配电间。
     
发表于 2020-11-8 08:10:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-6 16:54
变电所或总配电室,我估计规范编者的意思,应该不是某一栋楼下的小配电间

我这里,住宅只能是从每栋楼下面的配电间给电了,变配电室只出22个240mm2的电缆,电梯回路不可能放在这里。
     
发表于 2020-11-9 11:42:06 | 显示全部楼层
从总配直接进,那得多少根电缆?
笑话。