根据规范所列公式,按星三角启动最大一台电机,Pm*K*C*Cosφ=0.92Pm,系数小于1还有必要校验吗?
微信图片_20220923091549.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-23 09:43:15 | 显示全部楼层
如果不考虑1中的负荷率,按7倍启动电流星三角启动的话,2比1小
再问个题外话,楼主按3算过么?Pn——电动机总容量怎么理解?电动机台数多的话,算下来可比前两个大很多。
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:11:11 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-9-23 09:43
如果不考虑1中的负荷率,按7倍启动电流星三角启动的话,2比1小
再问个题外话,楼主按3算过么?Pn——电动 ...

还真没算过公式3,电动机按总功率计算,那C启动系数怎么取?
     
发表于 2023-3-10 12:55:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-3-10 13:42 编辑
quanquancircles 发表于 2022-9-23 09:43
如果不考虑1中的负荷率,按7倍启动电流星三角启动的话,2比1小
再问个题外话,楼主按3算过么?Pn——电动 ...

这个好像是不对的,公式3应该也是对母线压降影响最大的电动机有功功率去算,应该是同时启动的大功率电动机之和