账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5574|回复: 11

[规范条文] 关于GB51309-2018标志灯使用大小的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-1 12:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一个项目遇到了一个问题,建筑室内高度超过5米,甲方要用大型的标志灯,但是实际安装高度只有0.5米,吊装的也就2.8米,我跟施工方解释了丁总的惯宣答疑,也转发了百度搜索的结果,条文规定的高度是指灯具的安装高度,施工方相信了,但是甲方的意思是要我们拿出一个盖章的答疑,这个我们应该怎么向甲方解释会比较容易让人信服,请各位帮我出出主意,有没有更好的证据

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-1 12:37:09 | 显示全部楼层
难道5米的场所不用大型面板? 规范规定了4.5米场所应采用大或特大型面板
     
发表于 2023-3-1 13:41:29 | 显示全部楼层
个人认为3.2.1.6条的室内高度是指安装高度,这是编规范时的笔误,因为可以结合4.5.10.2条和4.5.11.3.2条看,都有类似描述:特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m。也就是说你安装高度在3米以下的,你得用小型标志灯。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-1 13:57:17 | 显示全部楼层
该条的条文解释写了“根据设置高度选择适宜规格的标志灯”,已经表明了本意就是安装高度。
     
发表于 2023-3-1 14:01:55 | 显示全部楼层
分大中小的意义在哪里,不就是为了容易看清楚啊,所以我认为低场所用大型灯不应该是违反规范。属于我愿意!
发表于 2023-3-1 14:14:12 | 显示全部楼层
我有个疑问,甲方要求用大型灯,属于更高标准吧,按理说设计同意也关系不大,不知道我理解的有没有问题?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-1 14:20:32 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-3-1 14:01
分大中小的意义在哪里,不就是为了容易看清楚啊,所以我认为低场所用大型灯不应该是违反规范。属于我愿意!

对,有钱难买我愿意
     
发表于 2023-3-1 14:21:22 | 显示全部楼层
让你用你就用呗,材料表加两个字的事情
发表于 2023-3-1 14:25:50 | 显示全部楼层
看看规范的条文解释,这个是权威了
     
发表于 2023-3-1 14:47:16 | 显示全部楼层
     中文是一种极不严谨的语言
     
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:08:43 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-3-1 14:01
分大中小的意义在哪里,不就是为了容易看清楚啊,所以我认为低场所用大型灯不应该是违反规范。属于我愿意!

你们真是坐在办公室的姥爷啊,现场的实际情况有时候很复杂的,知道大型的标志灯装在1米高的地方有多难看吗?如果要求装特大型的,那你怎么设计,有的承重柱宽度只有600,你的灯具已经超过800了,到一米了,你就硬装上去啊,飞机带翅膀,明显不合理啊,如果你们说吊装,那么吊多高啊,有的工厂开工后是很密集的,吊太高了,发生火灾,人都望着天上跑
     
发表于 2023-3-1 15:18:58 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2023-3-1 15:08
你们真是坐在办公室的姥爷啊,现场的实际情况有时候很复杂的,知道大型的标志灯装在1米高的地方有多难看 ...

规范和道理根甲方说了,尽到你的义务可以了,盖章的答疑对不起没有。
PS大型灯具宽度500~1000,不是死的800!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 09:15 , Processed in 0.075540 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表