账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1962|回复: 12

[求助] 箱式柴油发电机出线柜能放在室外或者箱式柴油发电机内部吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-16 17:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区设置了地上箱式柴油发电机和箱变(无土建变电站),但是图审不认可发电机的出线柜设置在地下,需要设置在地上,这种情况可以把发电机的出线柜单独放在室外吗?或者放在箱式柴油发电机内部?
     
发表于 2025-1-16 18:04:05 | 显示全部楼层
楼主是否有图?让我学习下。好像是两个空间位置问题:

1、地上或地下?
箱式柴油发电机和箱变,都在地上;出线柜在地下?

2、出线柜,在箱内或箱外?

     
 楼主| 发表于 2025-1-16 18:06:26 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-1-16 18:04
楼主是否有图?让我学习下。好像是两个空间位置问题:
1、地上或地下? 箱式柴油发电机和箱变,都在地上; ...

方案阶段,没有图纸,箱变和箱式柴发都在地上,现在不太清楚柴发出线柜能不能做在箱式柴发内部?或者做在室外行不行?
     
发表于 2025-1-16 18:09:19 | 显示全部楼层
出线柜如果在箱内,同时,也在地上了。
     
发表于 2025-1-16 18:26:12 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-1-16 18:09
出线柜如果在箱内,同时,也在地上了。

如果将出线柜放在柴发箱内,散热是个小挑战。 为出线柜做个单独隔室,独立通风,不知是否可行?
     
发表于 2025-1-16 19:23:25 | 显示全部楼层
如果柴发与市电有闭锁关系,柴发低压配电柜可设置在箱变中,发电机组箱中只需一只电源开关柜即可。
发表于 2025-1-17 08:34:52 | 显示全部楼层
订货时说明要求,由厂家生产
     
发表于 2025-1-17 08:56:23 | 显示全部楼层
柴发低压配电柜放地上的话能不能搞个类似箱变的外壳套上去
     
发表于 2025-1-17 11:11:40 | 显示全部楼层
我遇到过产品厂家厢式柴发机可以定做出线柜,但未实际应用到图纸中;设计先从柴发机出线至一个建筑单体的配电箱内,再由配电箱出线至各单体。
     
 楼主| 发表于 2025-1-17 11:16:27 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-1-17 11:11
我遇到过产品厂家厢式柴发机可以定做出线柜,但未实际应用到图纸中;设计先从柴发机出线至一个建筑单体的配 ...

我本来也想把柴发的出线柜设置在地下的配电总间内,奈何图审不同意啊。唉
发表于 2025-1-17 11:21:32 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2025-1-17 11:16
我本来也想把柴发的出线柜设置在地下的配电总间内,奈何图审不同意啊。唉 ...

不同意的理由是什么?
     
 楼主| 发表于 2025-1-17 11:35:12 | 显示全部楼层

河北新出了一本防汛防涝规范,要求只有地下一层的车库,变电站、柴发均应设置在地上,跟图审沟通:柴发的出线柜我是否可以在地下室做一个配电总间,柴发的出线柜设置在配电总间内?图审不认可,认为应该设置在地上。
     
发表于 2025-1-17 13:40:35 | 显示全部楼层
那你就放到一层电井里呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 23:06 , Processed in 0.071979 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表