账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3594|回复: 7

[规范条文] 备用照明电线一定要用耐火吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-29 15:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
备用照明电线能否和普通照明一致,是否一定要用耐火?有规范依据吗?
发表于 2024-1-29 16:30:46 | 显示全部楼层
如果是火灾备用照明,就需要耐火的
     
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:46:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-29 16:30
如果是火灾备用照明,就需要耐火的

树总,能找到规范依据吗?
发表于 2024-1-29 17:24:44 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-1-29 16:46
树总,能找到规范依据吗?

GB51309第3.5.4
     
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:32:39 | 显示全部楼层

这条就是应急照明了,不是备用照明。我们现在做一个飞机场的项目,公区设计了应急照明,也设计了备用照明。备用照明不用耐火的电线有没问题的?
     
发表于 2024-1-30 07:57:45 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-1-29 17:32
这条就是应急照明了,不是备用照明。我们现在做一个飞机场的项目,公区设计了应急照明,也设计了备用照明 ...

您这个备用照明设置是依据那条规范?找一下规范原文,判断是否消防时需要用到。
发表于 2024-1-30 08:51:52 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-1-29 17:32
这条就是应急照明了,不是备用照明。我们现在做一个飞机场的项目,公区设计了应急照明,也设计了备用照明 ...

那你这个备用照明应该不是火灾时使用的,不需要耐火电缆
     
发表于 2024-1-30 09:23:11 | 显示全部楼层
从规范上看上去不像是消防用的。

没做过机场,做过地铁站,地铁站的普通照明是同区域用两个正常照明配电箱交叉供电的,用来做备用照明。
感觉机场可能是类似的情况。

VeryCapture_20240130092055.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-3 19:28 , Processed in 0.115104 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表