账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6023|回复: 4

[问题探讨] 消防水泵的手动直接启动问题

[复制链接]
     
发表于 2018-9-28 20:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一个项目有几个消控室,一个主消控室 几个分消控室.
消防泵房只有一个..
这种情况, 消防泵房的直接手动起泵,是主消控室启动?还是需要每个消控室都启动?
请教大家!
     
发表于 2018-9-28 21:10:18 | 显示全部楼层
火灾自动报警设计规范
3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
    1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
    2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
    3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
    4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。

条文解释:
3.2.4 有两个及以上集中报警系统或设置两个及以上消防控制室的保护对象应采用控制中心报警系统。对于设有多个消防控制室的保护对象,应确定一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理。根据建筑的实际使用情况界定消防控制室的级别。
    主消防控制室内应能集中显示保护对象内所有的火灾报警部位信号和联动控制状态信号,并能显示设置在各分消防控制室内的消防设备的状态信息。为了便于消防控制室之间的信息沟通和信息共享,各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息;同时为了防止各个消防控制室的消防设备之间的指令冲突,规定分消防控制室的消防设备之间不应互相控制。一般情况下,整个系统中共同使用的水泵等重要的消防设备可根据消防安全的管理需求及实际情况,由最高级别的消防控制室统一控制。
    在控制中心报警系统里,消防控制室图形显示装置是必备设备,因此由该设备实现相关信息的传输功能。

点评

有理有据  发表于 2018-9-29 09:34
谢谢!  发表于 2018-9-29 07:17
     
发表于 2018-9-30 11:42:30 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2018-9-28 21:10
火灾自动报警设计规范
3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
    1 有两个及以上消防控制室 ...

{:1_412:}{:1_412:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 23:40 , Processed in 0.080317 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表