[求助] 地面疏散指示标志的间距

[复制链接]
     
发表于 2018-9-27 14:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ392-2016/5.3.6条文解释中提到,根据GB17945 要求,地面疏散指示标志间距不应大于3.0m。有谁知道这是GB17945的哪一条规定。提前谢谢您的解答。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-9-27 14:41:06 | 显示全部楼层
这一条我也没有看到,估计写错了
发表于 2018-9-27 14:41:47 | 显示全部楼层
我记得好像人防的规范里有距离要求
     
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:14:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 14:41
我记得好像人防的规范里有距离要求

人防规范里好像没有地面疏散指示标志间距的规定,只提到疏散指示标志间距<15m。
发表于 2018-9-27 17:16:28 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-9-27 17:14
人防规范里好像没有地面疏散指示标志间距的规定,只提到疏散指示标志间距

人防防火规范
QQ图片20180927171535.png
     
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:29:21 | 显示全部楼层

我翻了一天规范,没想到在人防防火规范里。不知此规定能否用于商业建筑。
     
发表于 2018-9-27 17:51:48 | 显示全部楼层
规范总则中有适用范围,应该按照要求去做。
     
发表于 2018-9-27 19:38:54 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-9-27 17:29
我翻了一天规范,没想到在人防防火规范里。不知此规定能否用于商业建筑。

当然不适用。
但是口头解释的时候可以作为参考....

有些地方标准里面会写,有些是≤2m,有些是≤1m,但是GB和JGJ中我暂时没有找到类似的说法
发表于 2018-9-28 08:37:01 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-9-27 17:29
我翻了一天规范,没想到在人防防火规范里。不知此规定能否用于商业建筑。

不适用,只是参考一下。。。
     
发表于 2018-9-28 08:54:02 | 显示全部楼层
国标好像没看到过..各个地方的标准有,有的3米 有的5米..
发表于 2018-9-28 08:59:31 | 显示全部楼层
正在修订的民规,提出距离不得大于5米
     
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:13:29 | 显示全部楼层
知道了。多谢各位费心。
     
发表于 2020-6-29 12:03:23 | 显示全部楼层
我今天突然看到这个想找找以前这个出处在哪,结果把GB17945翻了个遍愣是没找到,百度了下,终于是破案了,以前还真没有说这个,不过现在新规GB 51309-2018里面到是有明确是不超过3米了,这下不纠结了