账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 爱你大豆

[求助] 请教一下卫生间这种单独区域排风70度防火阀 需要接入火灾自动报警系统不?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-30 15:42:50 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-9-28 18:36
暖通专业设计人说可以不做,暖通专业负责人建议做,说平时故障关闭也方便知道,温度高了也可作为消防信号 ...

那岂不是为了方便暖通查找误动的阀门?跟火灾报警没关系。。。温度高了,也不算作理由,因为管道里没有可燃物,不需要探测
     
发表于 2018-10-10 16:38:57 | 显示全部楼层
50116的4.5.4只说消防风管上的所有防火阀要接入火灾报警,没提过非消防风管的阀门。另外一个问题就是,一个阀门能不能接入火灾报警系统,是暖通决定的,如果暖通选型没有电接点,电气想接入也接不进来啊。
     
发表于 2018-10-24 11:05:55 | 显示全部楼层
火灾时,非消防电源已经断电了,卫生间风机早就停止工作了
试问,联动这个防火阀,意义何在?
     
发表于 2018-11-9 16:07:44 | 显示全部楼层
建议这个防火阀不返回信号至消控室, 通过切除非消防电源的措施来停止排风机就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则