楼主: 土鸡瓦犬

[求助] 看看这么省钱到底对不对

[复制链接]
     
发表于 2018-10-9 17:58:59 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-9-30 22:38
1台补偿柜,两台变压器主二次的取样电流都进到一个控制器?

双变压器一用一备,单母线不分段,只设一台补偿柜,两路进线回路的补偿取样电流都进补偿控制器,或者你补偿控制器选择双输入自动切换、或者通过补偿柜面设置转换开关人工切换哪路进入补偿控制器。
     
发表于 2018-10-25 12:47:13 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-10-9 17:58
双变压器一用一备,单母线不分段,只设一台补偿柜,两路进线回路的补偿取样电流都进补偿控制器,或者你补 ...

谢谢,补偿柜安装位置有要求吗?
另外,采用双输入自动切换控制器,自动切换的信号取自两台主开关的辅助接点?
     
发表于 2018-10-25 12:55:01 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-10-9 17:58
双变压器一用一备,单母线不分段,只设一台补偿柜,两路进线回路的补偿取样电流都进补偿控制器,或者你补 ...

人工切换设置转换开关,应该是那种电流互感器二次电流切换专用开关吧?
     
发表于 2018-10-25 12:55:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-10-9 17:58
双变压器一用一备,单母线不分段,只设一台补偿柜,两路进线回路的补偿取样电流都进补偿控制器,或者你补 ...

人工切换设置转换开关,应该是那种电流互感器二次电流切换专用开关吧?
     
发表于 2018-10-25 21:00:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 popu12 于 2018-10-25 22:27 编辑

这省钱省的不对的地方也有,但是估计不是楼主你提的地方。我认为的问题就是这进线备自投互锁,没有2个电压互感器,只有母线电压互感器,也就是说进线无压无流就投切#2进线,很少见···但是为了省钱好像也没什么不可以,这点我不是很确定。第二个问题就是,互感器柜有必要做电抗接地吗?仔细想了下是消弧消谐柜,这柜子还比普通母线设备柜要贵好几万,真心不省钱
  最不省钱的地方就是630的变压器没必要120的铜芯电缆,70~95基本可以满足热稳定需求