[求助] 变电所的MEB现场土建施工漏掉怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-16 13:54:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-9-14 19:13
接地装置怎么做?

室外打角钢
     
发表于 2018-9-17 12:30:38 | 显示全部楼层

是个办法

但是如果室外地面已经完成了,就不太方便打角钢了,接在柱子钢筋上,有什么问题么?
     
发表于 2018-9-17 16:22:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-9-17 12:30
是个办法

但是如果室外地面已经完成了,就不太方便打角钢了,接在柱子钢筋上,有什么问题么?

除非你变电所外墙四周都是硬质路面,否则补打角钢接地极没啥不方便的,无非挖一圈500宽的沟槽,反正比凿柱子强,你要不是变电所就一低压电源入户的小建筑物,凿柱子对付一下还行,变电所我个人觉得最好不那么干。
     
发表于 2018-9-17 19:15:38 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-9-17 16:22
除非你变电所外墙四周都是硬质路面,否则补打角钢接地极没啥不方便的,无非挖一圈500宽的沟槽,反正比凿 ...

同意您的说法

我只是觉得如果MEB没有漏做的话,那也会是跟柱内钢筋相连,所以剔凿钢筋从电气专业角度来说并没有什么不可以,至于是否危害结构安全,那还是结构专业说了算,而且我相信,结构专业是有解决方案的。

建筑物外可能有硬质铺装,也可能没有,所以要综合考虑,不是说只有补做接地装置这一种思路,单独做接地装置,电阻值还真不好掌握~~
     
发表于 2018-9-17 19:50:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-17 19:52:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-17 23:01:44 | 显示全部楼层
找2个柱子的柱角砸开混凝土与柱子内钢筋连接即可

点评

没有任何必要性  发表于 2018-9-18 08:46
     
 楼主| 发表于 2018-9-19 10:55:38 | 显示全部楼层
变电所是在地下一层,且不贴外墙,因变电所位置改过,可能施工单位因为这样把变电所的MEB漏掉了。现在考虑利用变电所外面的柱子上有之前预留不用引下线端子板,用40x4热镀锌扁钢明装引到变电所,在变电所内再做个MEB端子板
     
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:06:44 | 显示全部楼层
变电所需要两个接地干线,现在只有外面的一个,另外一个能不能用弱电的接地线BYJF-1x50-PC32代替
     
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:11:11 | 显示全部楼层
建筑内设了一个总的高压配电所同时内设变配电所,此处设MEB,两路接地干线。另外在其他位置设了两个变配电所设LEB