我的理解:
1、8楼“5 针对的是常开防火阀,与4无关”是对的,280°防火阀均是常开的。
2、10楼关于“4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动”的观点是对的,如果因条文解释就理解为必须直接启动的话,那第2点“火灾自动报警系统自动启动”就不能放在5.2.2下面了。
3、5的问题出就出在“并应连锁关闭排烟风机和补风机”,原来的做法只连锁关闭排烟风机,现在增加了连锁关闭“补风机”,真不知道是联动控制合理还是直接控制合理。
为了规避这个问题(强条),我审图的做法是只要电气设计说明中有这段话就行。 |
|