树欲静而风不止 发表于 2018-8-23 10:51 一般都是变电所馈出线的塑壳短延时,受电端塑壳瞬动
qsy 发表于 2018-8-23 11:47 变电所塑壳近端短路电流太大,一般15~50kA,短延时分断耐受不够的。能整定的瞬动又太小,影响选择性。
qsy 发表于 2018-8-23 13:13 请教 NSX配MIC5脱扣器,瞬动能否取消?假定接几十m电缆后串接有NSX塑壳配TMD脱扣器的话,能实现后级塑壳出 ...