账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4493|回复: 7

[问题探讨] 住宅配电箱总开关的选用---它与强电井计量箱开关到底谁先跳?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-21 21:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
翻开《建筑电气》2004年第3期凌智敏高工的《再议小康住宅电气设计技术》,请见以下图片,发现住宅配电箱总开关与强电井计量箱开关是一样的,假如住宅内发生短路引起越级跳闸,请问住宅配电箱总开关与强电井计量箱开关谁先跳?

IMG_20180821_193007_副本_副本.jpg

IMG_20180821_193051_副本_副本.jpg
     
发表于 2018-8-22 06:53:42 | 显示全部楼层
取决于上下断路器的型号以及断路器的曲线类别,如图以上级断路器为C65 D型,下级为C65 D型或DPN C型为例:
52.jpg
发表于 2018-8-22 09:08:43 | 显示全部楼层
这种情况下很难保证哪个先跳
     
 楼主| 发表于 2018-8-22 21:05:05 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-8-22 06:53
取决于上下断路器的型号以及断路器的曲线类别,如图以上级断路器为C65 D型,下级为C65 D型或DPN C型为例:
...

一户一表,计量箱是供电公司配置的,据我所知,微型断路器都是C63,带欠费跳闸功能的,不可能是D63。
     
发表于 2018-8-23 08:58:15 | 显示全部楼层
龙城晓亮 发表于 2018-8-22 21:05
一户一表,计量箱是供电公司配置的,据我所知,微型断路器都是C63,带欠费跳闸功能的,不可能是D63。

以C65和C65或DPN为例的话,可参考下列数据:
53.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-8-23 20:39:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 龙城晓亮 于 2018-8-23 20:43 编辑

04DX101-1建筑电气常用数据,也是采用bzp4891版主参考的技术资料。房地产商提供的住宅配电箱总开关就是C40。
     
发表于 2018-9-29 08:49:48 | 显示全部楼层
龙城晓亮 发表于 2018-8-22 21:05
一户一表,计量箱是供电公司配置的,据我所知,微型断路器都是C63,带欠费跳闸功能的,不可能是D63。

一户一表计量箱中的“欠费跳闸功能”不是由保护断路器来实现的。
     
发表于 2018-9-29 08:56:04 | 显示全部楼层
不必纠结谁先跳的问题,一般出现短路这些情况,都是出线开关跳闸,进线开关不会跳的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则