账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23003|回复: 11

[问题探讨] 三相潜水泵用三根线还是四根线?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-17 13:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:三相潜水泵用三根线还是四根线?PE线是必须的吗?农村机井用的那种,10KW左右.用时放到井台上,用完后拿回家。没有控制箱,用一微断控制。
     
发表于 2018-8-17 14:45:22 | 显示全部楼层
规范做法是四根线
发表于 2018-8-17 14:51:06 | 显示全部楼层
PE线是必须的吗
是必须的
发表于 2018-8-17 15:19:11 | 显示全部楼层
楼主想想,外壳不接PE线,设备火线一旦碰外壳了,闸都不会跳,那就危险了
     
 楼主| 发表于 2018-8-19 07:54:57 | 显示全部楼层
下乡检查,见到过某个水利设计设计院的图纸,为农村机井配电的,潜水泵是三相的,变压器出线就是3X6 混凝土电杆架空200米,给几个机井配电。另一个设计院的图纸,是四线的。
     
发表于 2018-8-19 09:27:31 | 显示全部楼层
水的电导率是多少?用它兼PE线功能是否可行?
     
发表于 2018-8-19 18:01:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2018-8-19 18:03 编辑

潜水电泵的设备标准,无论是GB还是JB(楼主有兴趣可以自己查阅),都要求“电泵应有可靠的接地线,引出电缆的接地线应有明显标志”,因此潜水电泵的潜水电缆的电源线芯一般都是4芯,因为你在水里没法单独敷设一根接地线更何况你这还是移动式潜污泵、还不是固定安装的。但你的接地线是与电源变压器的接地之间是有效连接还是就地打接地极接地、或者说你的电源电缆是不是带专用接地线芯,那就是你配电系统的接地形式是TN还是TT的问题了。
     
 楼主| 发表于 2018-8-19 21:29:00 | 显示全部楼层
贾版:没有就地打接地极接地,都是随时放井里,用完就拿出来。贾版若见到三相潜水泵用三根线的设计,会是什么态度?判他违规?
     
发表于 2018-8-20 09:05:47 | 显示全部楼层
这确实是个难题...这种即使有PE线,估计比较远,短路不一定跳闸
发表于 2018-8-20 09:14:47 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-8-19 09:27
水的电导率是多少?用它兼PE线功能是否可行?

不行,即使是金属,PE线都有严格要求
发表于 2018-8-20 09:17:38 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-20 09:05
这确实是个难题...这种即使有PE线,估计比较远,短路不一定跳闸

即使不跳闸,也极大的降低了人体触电电流
     
 楼主| 发表于 2018-8-20 15:43:49 | 显示全部楼层
按GB/T 25409-2010《小型潜水电泵》4.4.6条:电泵应有可靠的接地装置或螺栓,并有明显的接地标志。如此看来,不配PE线是错误的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则