[求助] 低压柜里有8台变频器,能不加有源滤波柜吗

[复制链接]
     
发表于 2018-8-17 11:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本来变配电室由电力设计院来做,但是我低压柜里有变频器,他们不给加,说不懂有源滤波柜的做法,我想问下 400的变压器,有3台15kW,2台45kW,3台22kW的变频器,需要加有源滤波柜吗?怎么计算啊?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-8-17 12:32:09 | 显示全部楼层
不少设计都把变频器放在低压配电柜里,要是我的话,我会把变频柜单独作一个控制柜。
如果谐波源只是这几台变频器,我觉得不需要加有源滤波,选用无源滤波器即可,变频器电源端和出线端加电抗器,可由变频器厂家配套,选件。
     
发表于 2018-8-18 11:14:32 | 显示全部楼层
有源设备价格高,维护费用高。如确有需要,可以增设无源的LC滤波器。先测试一下谐波的分类和份量,在根据数据实际定制。
发表于 2018-8-20 09:28:34 | 显示全部楼层
变频器可以选择自带滤波装置的