账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7492|回复: 11

[问题探讨] 《建筑电气设计原理30讲》有关用电负荷的疑问

[复制链接]
发表于 2018-8-12 19:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-13 11:20:57 | 显示全部楼层
根据供电局提供的设计建议,负荷密度是一个相对标准值,本人设计时根据户型大小设计相应负荷,最后再相加得出符合供电局验收的负荷标准,这样选出的变压器比较准确(个人认为),以上仅表达个人观点,还望其他大神指点
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:18:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:29:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-13 14:31:21 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-13 14:18
问1:住宅小区户型面积、种类千差万别,不按户型面积的大小,只考虑户数,这样的负荷计算有多少准确度?

...

这里小区平均值245度有什么意义么?难道不是应该平均到户么?

点评

五个小区,所用住户的电度数相加/总户数=245度  发表于 2018-8-13 14:32
     
发表于 2018-8-13 16:21:16 | 显示全部楼层
好吧,明白了,表里是“户均月用电量”,单位是kWh
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:53:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-15 08:50:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-15 09:11:53 | 显示全部楼层
作者对我的几个疑问,仍然是语焉不详,顾左右而言他,根本无法给出合理解释。
强调一下:用电量和用电负荷在电气计算中是完全不同的两个概念,如何就能从用电量通过假设的用电时间就得出实际用电负荷了呢?
 楼主| 发表于 2018-8-15 10:19:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-15 13:43:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-8-15 13:51 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-8-15 10:19
这两篇文章中,都是以6小时作为测算基准的。

为什么用6小时?

如果计算负荷按2小时平均负荷计算,那你的电能采样周期应该是2小时,这个2小时平均功率要是实际的平均功率,单户的功率也不是6kW,不能按6kW反推算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则