账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8488|回复: 7

[求助] 消防泵新三角启动导线根数的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-8-9 14:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,现设计的一个项目消防泵采用的是星三角启动的方式,所采用的电缆如图所有为五芯电缆,现专家审查提出“星三角启动方式的电机配电应采用7芯线缆。”,这个要表达是不是要改为7Xn(导线直径)的铜芯导线?(电缆没办法用七芯的。)
QQ图片20180809144422.png
     
发表于 2018-8-9 15:02:48 | 显示全部楼层
图中为什么用五芯电缆?这个要表达是不是要改为7Xn(导线直径)的铜芯导线?对的。
     
发表于 2018-8-10 09:16:06 | 显示全部楼层
好好看看原理图,不算地线的话六根线,每根线的载流量为计算电流的1/√3.
     
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:45:15 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2018-8-10 09:16
好好看看原理图,不算地线的话六根线,每根线的载流量为计算电流的1/√3.

WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)+(3X25) 2SC65这样表示有什么问题吗?
     
发表于 2018-8-10 12:02:05 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-8-10 09:45
WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)+(3X25) 2SC65这样表示有什么问题吗?

差不多,不过一般写成WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)-SC65+WDZN-YJ(F)E-1kV(3X25) -SC65
     
 楼主| 发表于 2018-8-10 16:22:54 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-8-10 12:02
差不多,不过一般写成WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)-SC65+WDZN-YJ(F)E-1kV(3X25) -SC65

好的,感谢
     
发表于 2018-8-11 10:08:55 | 显示全部楼层
星三角启动,六根电缆流过的电流都是绕组电流,也就是说45kW电机的配线电缆通过大概47A电流。选规格25mm2的电缆既浪费投资又不好施工
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则