账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8185|回复: 10

[问题探讨] 不做火灾报警系统,就不让做火灾应急照明???

[复制链接]
     
发表于 2018-8-8 16:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原审核:  本项目没有设火灾自动报警,这里还提火灾应急照明的事情,不太好吧

火灾应急照明.png

这个是3层的生活辅楼,建筑主体是化工厂房。


他的建议:去掉   [火灾应急照明 ]  ,即第4条
具体平面图中,也只提  [应急照明]  .

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-8-8 16:50:04 | 显示全部楼层
报警系统设置与否和火灾应急(疏散)照明的设置没有必然联系。是否设疏散照明,应该按建规10.3.1条去对照适用条件
     
 楼主| 发表于 2018-8-8 17:09:18 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-8 16:50
报警系统设置与否和火灾应急(疏散)照明的设置没有必然联系。是否设疏散照明,应该按建规10.3.1条去对照适 ...

感谢雨人回答,我也确是这样做的。并已陈述如下:

于工,关于生活辅房[驰硕],是否设置火灾应急照明 [依据建规10.3.1] ,与是否设置火灾自动报警系统 [依据民规13.1.3]  的问题,我认为没有必然联系。本次设计火灾应急照明,只是依据建规10.3.1。     我这样想的,你看是否可行。



     
发表于 2018-8-9 08:44:44 | 显示全部楼层
名称按照:“消防应急照明和疏散指示标志”,应该就无话可说了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-9 09:20:55 | 显示全部楼层
图审纠结的应该是“火灾”两个字
     
 楼主| 发表于 2018-8-9 10:45:06 | 显示全部楼层
handone 发表于 2018-8-9 08:44
名称按照:“消防应急照明和疏散指示标志”,应该就无话可说了。

嗯   要不我试试
     
发表于 2018-8-9 11:06:44 | 显示全部楼层
图审现在水平这是堪忧阿...
     
发表于 2018-8-9 11:12:37 | 显示全部楼层
你这普通应急照明的说法,也算是一大发明吧?
发表于 2018-8-9 11:27:22 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-8-9 09:20
图审纠结的应该是“火灾”两个字

按防火规范10.3.1条是要设置消防疏散照明的,所以火灾二字我觉得不是问题,个人觉得反而是实际应用时是否需要强启的问题,是否有规范要求不管有没有火灾自动报警系统都需要强制启动呢,如果没有,在发生火灾时你不强启这个设置又有什么用呢,单纯对付图审?

点评

你说的也有道理。没有报警系统。可以增加二次控制,正常照明故障或切除就直接连锁疏散照明点亮  发表于 2018-8-9 11:48
     
 楼主| 发表于 2018-8-9 15:15:08 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-8-9 11:12
你这普通应急照明的说法,也算是一大发明吧?

本来嘛,就用应急照明的。消防部门又提出种种要求,就产生了消防应急照明。

举个例子:我之前做过一个胰岛素生产车间。
由于这个胰岛素生产车间,对生产的连续性有极高要求,所以都有备用照明(应急照明的一种)
但这种应急照明,绝非消防应急照明,而是为了保证生产车间连续照明的要求。
关于应急照明和火灾应急照明,我觉得民规上分的还算清楚。
民规JGJ16-2008   10.3.2  照明种类: 正常照明;应急照明;值班照明;警卫照明;景观照明;障碍照明
民规JGJ16-2008   13.8 火灾应急照明,针对火情时,救援人员工作及撤离,以及仍需坚持工作的场所

如上:主体不一样,目的不一样,区别对待有一定的必要性

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 23:21 , Processed in 0.077430 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表