|
发表于 2018-8-7 09:15:04
|
显示全部楼层
我们首先要准确定义 “杂散电流” 只有经过大地的电流,才会引起微小的电火花,对地下金属构件造成氧化腐蚀,才会引燃地下易燃易爆气体(物质),电火花发射电磁波,干扰通信信号。在金属导体中流通的电流不存在以上问题。所以,杂散电流主要是大地与导体分流结果。
两路电源,在一处共用低压配电盘,应该把两台配电变压器的 “系统接地” 用金属导体连接起来,也就是应该在通过一个接地体上接地。
两台变压器(电源),会有一部分中性线电流通过接地体会到另一台变压中性点的。这是正常现象,这个不是 “杂散电流” 。不会有什么干扰、危害地下金属结构的问题。即使有,你也没办法,因为 “一点接地” 同样有这个问题。 |
|