各位前辈,小弟做进做过几个项目有点问题要请教。
1园区单独的水泵房为一二级负荷时,使用双回路高压太贵,一般不考虑;采用发电机,和水泵房合建,可是水泵房一般比周围建筑矮,暖通要求高空排放,显然设发电机房满足不了;设EPS又贵,把发电机放在别的建筑又远离负荷还显得很尴尬。,听别人说有室外发电机,但是规范没有提到过。
2一栋教学楼室外消防用水30L/S,有消火栓泵,无喷淋,消防水池泵房设在地下室,那我发电机房也可深入负荷放地下室了,可是问题又来了,本来不用作自动报警,但因为地下室有发电机房,加上水泵房导致走道太长要做机械排烟,然后直接导致要做自动报警。我现在想就做地下室的自动报警,防火门监控,消防电源监控。
希望前辈们指点一二,以上两种情况如何优化 |
|