账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4273|回复: 3

[求助] 变电所门外走道要多宽?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-27 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家变电所外走道要至少多少宽,2m感觉够用了,这个要电气提资吗
发表于 2018-7-27 14:50:06 | 显示全部楼层
一般是最大件加300
发表于 2018-7-27 14:51:38 | 显示全部楼层
如果这个外走道需要设备运输,那就需要和建筑确定宽度
     
 楼主| 发表于 2018-7-30 23:34:43 | 显示全部楼层
变压器1500x2000,确定走道宽度2000
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则