10kv配电室

10kv配电室
一个项目的10kV配电室图,开门方向不太理解,为何不开在上走道?这么开是否违反规范? 3.png

同时此处开门 空调设置在两个角,排水管地漏都得做两个,造成工程浪费。
2.png

     
 楼主| 发表于 2018-7-23 17:48:15 | 显示全部楼层
挨着水处理机房,做了双层墙,也是头疼。。
     
发表于 2018-7-23 17:55:31 | 显示全部楼层
高压配电室有空调?
     
发表于 2018-7-23 18:14:08 | 显示全部楼层
这样好运输啊,要是我,我也这么做
中间的门改双向门就好了
     
发表于 2018-7-23 18:16:15 | 显示全部楼层
另外,有监控子机的那个位置,不符合规范要求,大于6m时,要设两个出口
     
发表于 2018-7-23 19:03:59 | 显示全部楼层
什么叫“高压变电所”?对这名字我看了也别扭。两个配电室间为何要隔墙?
发表于 2018-7-24 08:39:24 | 显示全部楼层
你这个是开向公共走道呀
     
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:34:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-24 08:39
你这个是开向公共走道呀

树总,对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出
口,当低压配电装置两个出口间的距离超过 15m 时应增加出口。    这条规范怎么理解呢
     
发表于 2018-7-24 10:49:25 | 显示全部楼层
没有必要加隔墙
     
 楼主| 发表于 2018-7-24 11:21:12 | 显示全部楼层
做隔墙是为了物理隔离,项目需要
发表于 2018-7-24 14:46:59 | 显示全部楼层
wxy000lb 发表于 2018-7-24 10:34
树总,对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出
口,当低压配电装置两个出口 ...

对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出口
你这个监控柜就是违反规范了
发表于 2018-7-24 14:47:43 | 显示全部楼层
wxy000lb 发表于 2018-7-24 10:34
树总,对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出
口,当低压配电装置两个出口 ...

当低压配电装置两个出口间的距离超过 15m 时应增加出口
你这个没有超过15米
     
发表于 2018-7-27 16:30:29 | 显示全部楼层
开门方向还好,开在上走道你进门就是柜子屁股,换个朝向还担心间距不够
     
发表于 2018-7-27 19:04:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽