[求助] 卫生间的灯和插座是否可以连在一个回路上

[复制链接]
     
发表于 2018-8-10 08:33:33 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2018-7-31 10:52
江苏省住宅设计标准推荐同一个回路,规范写的是宜,但是我们本地审图部门不认可这种做法,审图专家认为老年 ...


{:1_416:},规范是死的,人是活的,以人为本才是正道
     
发表于 2018-8-10 09:52:11 | 显示全部楼层
规矩是死的  人是活的
     
发表于 2018-11-27 13:33:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 llfj 于 2018-11-27 13:34 编辑

住宅电气 除了各地的地标外。主要是3本国家规范。

住宅建筑规范 GB50368-2005  住宅设计规范 GB50096-2011  住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011。。。

虽然住宅建筑规范     2005的 太老了。但是目前依然是有效版本。而且全是强条。。。


住宅建筑电气设计规范 条文解释中,让好多设计都做把卫生间照明和插座做在一起(当然如果是我自己家我也这么做)。。

但是 住宅建筑规范 条文     住宅套内的电源插座与照明,应分路配电,,强条。。。。。。


所以我现在  有以下几种做法,  卫生间设置普通照明,电源接至房间照明,加剩余电流保护。。

卫生间不设置普通照明,把卫生间的普通照明灯 标注为 3合一浴霸,与卫生间插座做一个回路,加剩余电流保护。。。


对于有的审图 认为浴霸(带照明的) 不能认为普通照明的,而且甲方又要求做浴霸的。。那只能普通照明接房间,加剩余电流保护, 浴霸接卫生间插座  加剩余电流保护。。。

但是我相信,如果新的住宅建筑规范 出来 应该会允许 卫生间的普通照明和插座接一起。。。。