[求助] 外线的时候遇见高差很大的地方如何处理呢?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-17 17:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外小市政有很多道路呈阶梯状一段一段的,每段路高差两米,这种情况电缆井怎么设置呢,电缆怎么敷设比较好?下图所示的方法能施工不,这样斜着穿电缆感觉不太好吧(铠装电缆25平以内)? QQ截图20180717173004.jpg

发表于 2018-7-17 17:42:39 | 显示全部楼层
没有什么问题
     
发表于 2018-7-17 17:48:05 | 显示全部楼层
斜着穿管,要么就要做很深的电缆井,然后水平走,但是感觉没什么必要
     
发表于 2018-7-18 09:04:52 | 显示全部楼层
完全没问题。
某些种类的电缆敷设时要考虑高差的问题,但对于大多数塑套电缆,这个不是问题。
     
 楼主| 发表于 2018-7-18 09:08:21 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-7-18 09:04
完全没问题。
某些种类的电缆敷设时要考虑高差的问题,但对于大多数塑套电缆,这个不是问题。

好的谢谢