[规范条文] 低压配电室一圈接地扁钢是哪个规范要求

[复制链接]
     
发表于 2018-7-11 17:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电室一圈接地扁钢是哪个规范要求?哪们知道,请教一下。

                               
登录/注册后可看大图
     
发表于 2018-7-11 17:30:43 | 显示全部楼层
规范不写这个,是图集14D504
     
发表于 2018-7-11 17:34:41 | 显示全部楼层
图集14D504,P63~98有。
     
发表于 2018-7-11 17:44:49 | 显示全部楼层
一圈接地扁钢的目的是方便等电位连接和接地,并无其他目的
     
发表于 2018-7-11 17:46:02 | 显示全部楼层
因此在有些情况没有必要做一圈
发表于 2018-7-12 09:05:33 | 显示全部楼层
需要接地的设备太多了,接地又不容许串联接,所以要设置接地干线,设备少(就一两台)不需要
     
发表于 2018-7-12 09:13:40 | 显示全部楼层
同意4、5、6楼。如果低压柜运行中,允许很安全的打开PE排的部分,接到PE,就更不需要。像抽屉柜MNS之类的。
     
发表于 2018-7-16 13:38:39 | 显示全部楼层
个人认为,周围一圈接地是为了检修方便。并不是必须的。动用焊机,或高压试验设备接地等都有方便的接地端子可接。