账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7137|回复: 8

[求助] 超细干粉气体灭火自带温感启动器还用在做烟感问吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-11 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天仔细看了一下水专业提的超细干粉气体灭火条件,发现他这个配套自带温感启动器,请问这种情况下我们仍需配备烟感温感探头吗,还是可以不再做。
发表于 2018-7-11 15:04:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-11 15:31:36 | 显示全部楼层
一种是热引发,一种是电控,如果是热引发,就不需要烟感来引发,但依然可以安装烟感来报警
发表于 2018-7-11 15:34:55 | 显示全部楼层
我院在设计超细干粉气体灭火的场所,均设置了烟感
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 15:48:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-11 15:34
我院在设计超细干粉气体灭火的场所,均设置了烟感

了解了   烟感温感报警信号  气体灭火控制器联超细干粉控制装置
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 15:49:52 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-11 15:04
超细干粉气体灭火有二种
1、单纯热激发,不存在联动问题,温度到了就喷发。
2、热激发+电击发,存在联动 ...

了解了  多谢解答   现在不需要联动的应用广泛啦。有点疑问不联动那怎么实现消防控制室控制。。。
发表于 2018-7-11 16:02:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-11 16:07:53 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-7-11 15:48
了解了   烟感温感报警信号  气体灭火控制器联超细干粉控制装置

是的,现在很多控制器,有二到三种启动方式
     
发表于 2018-7-13 17:35:25 | 显示全部楼层
气体灭火和干粉灭火一般是不应作联动的,他们的控制只能是近程操作。用作控制依据的探测器是接入现场主机,由主机发信号决定灭火气瓶动作。只是动作的同时发信号通知消控室。这种操作模式不应看成联动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则