楼主: xuxizhong

[求助] 能否利用建筑物结构钢筋做总等电位联结线?

[复制链接]
发表于 2018-7-7 12:59:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-7 14:54:40 | 显示全部楼层
如果PEN线断裂,电气设备外露可导电部分对地电压是相电压与中性线不平衡电流无关,就是没有电流,对地也是相电压。这是因为系统接地的原因。如果没有系统接地也会是相电压,但这时电源内阻很大,基本对人体无伤害。
     
发表于 2018-7-7 15:26:30 | 显示全部楼层
相线碰到任何不接地的自来水管或者金属物体,电气设备外露可导电部分对金属物都会是相电压,因为这时金属物就是相线的一部分。
相线如果是碰到接地良好的自来水管上,或者其他接地良好的金属物件上。电气设备外露可导电部分对金属物的电位差,只取决于系统接地流散电阻两端的压降。电源内阻,系统阻抗,故障电阻,都会对其产生影响。
发表于 2018-7-7 17:22:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-7 17:24:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-8 09:43:21 | 显示全部楼层
PE连接线截面大小本来就是有要求的。

有一些表述是值得推敲的。比如:“中性线承载多(三)相不平衡电流。”     让人们以为,三条相线中电流是平衡的,中性线上电流是不平衡的。
按照三相对称分量法原理;对于任何三相不对称分量,都可以分解为三个对称的分量,既正序,负序,零序。
这里对称与不对称的比较是三个量(也可以是多个量)之间的关系,单个量值,没有其它参考量,是无法确定其是不对称的。
根据对称分量法原理;没有中性线电流,三相电流也可以是不对称的,哪不平衡电流又靠谁来承担呢?
中性线上的电流是3倍的零序电流。是三个大小相等,时间差相同的相量和。对于三个零序分量来说,它为什么不是对称的呢?
所以,三相不平衡电流是要靠整个三相系统去承担,不是一条中性线就可以承担的。PEN线上存在不平衡电流时 也就不符合情理了。

点评

OC间的导线叫PEN或PE线,CB间的导线叫等电位连接线。  发表于 2018-7-8 09:49
     
发表于 2018-7-8 10:45:38 | 显示全部楼层
没有规定等电位连线要与PE连通。那么,当相线碰触局部等电位时,CB是成不了电流回路的。如果CB与CO连通,CB经CO构成回路。则是一种保护接零型式,必须有分断电源功能。有一些电气设备,比如CB连接线,可以短时过载十倍,甚至十几倍电流运行。再说,等电位连接线最小也得4到6平方,CB连线电阻基本可以忽略,电流再大,等电位效果还是成立的。
也没有要求局部等电位接地电阻的值。即使B点接地良好,相线还是要经过电源系统接地构成电流回路。C与B之间的等电位 还是成立的。没有CB连线经过大电流问题。
发表于 2018-7-8 11:03:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-8 11:10:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-9 08:38:05 | 显示全部楼层
引入避雷针接地,情况就变得复杂了,避雷器是可以的。
楼上是不是对条文中 “终端不需要超过2.5平方毫米,” 的条文有质疑。
在TN系统中,短时间超十倍,十几倍电流,应该问题不大。一般为了保证机械强度,局部等电位与电气外露可导电部分连接线,不小于4平方毫米。这样,在TN系统中,即使相线碰触,200A左右电流问题不大。
发表于 2018-7-9 09:05:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-9 10:58:13 | 显示全部楼层
没有规范禁止,但从可靠性、施工方便、检修方便来说,单独敷设更好