[求助] 单层别墅是单相进线还是三相进线?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-3 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在在做一个别墅区,别墅都是单层,每户面积80平米~148平米,按照规范150平米以下的可以做6KW每户,每栋别墅单相电源进户。分区域设置的室外电表箱。
1.想请教一下这样做是不是有问题?
2.如果单相进线从电表箱到每户的线缆应该怎么选型呢,YJV3*10穿管可以不?
3.电表箱到每户的距离远的有一百米左右压降怎么算呢?
     
发表于 2018-7-3 10:46:18 | 显示全部楼层
从设计角度都有可能都可行。应该按当地供电公司及业主的要求确定。
发表于 2018-7-3 10:52:24 | 显示全部楼层
我们这边,如果是别墅,供电部门不执行多大面积计算多少功率,由业主确定(也就是说,供电部门只是针对普通住宅),你这个可以和业主沟通后确定,如果供电距离远,可以考虑三相电(也方便业主购买三相中央空调)
发表于 2018-7-3 10:55:08 | 显示全部楼层
压降和选用电缆截面有关系(电缆的阻抗、电抗),楼主可以估算一下,我估算了一下是2.33%,但关键是变电所到电表箱还有段距离,所以楼主不放心就选大一级的电缆
发表于 2018-7-3 11:04:24 | 显示全部楼层
150平米以下的可以做6KW每户,这是规范的最低规定,各地方规定一般都比这个高
     
 楼主| 发表于 2018-7-3 13:49:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-3 10:55
压降和选用电缆截面有关系(电缆的阻抗、电抗),楼主可以估算一下,我估算了一下是2.33%,但关键是变电所 ...

空调是选的分体壁挂空调,没什么三相设备所以也就没想着三相进线。供电距离户箱到电表箱一百米左右,电表箱到箱变到有个二三百米左右,加起来也不少,想请教一下这种单相进户的线缆怎么估算压降呢?
     
发表于 2018-7-3 14:01:39 | 显示全部楼层
建议采用单相变压器10至20kVA,一户一台。不要考虑三相平衡问题,供电企业会考虑的。住得起别墅,用不起电,多寒碜。电热水器5kW,中央空调5kW,地热10kW,其他厨具5kW。标配,安全性提高,损耗小,安装简单,供电可靠性提高,易于管理。

点评

一看就是英式做法  发表于 2018-7-3 17:39
     
发表于 2018-7-3 18:20:00 | 显示全部楼层
七楼的做法确实少见。
发表于 2018-7-4 09:18:31 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2018-7-3 13:49
空调是选的分体壁挂空调,没什么三相设备所以也就没想着三相进线。供电距离户箱到电表箱一百米左右,电表 ...

单相和三相,就是计算电流不一样,然后按公式计算
     
发表于 2018-7-7 13:03:23 | 显示全部楼层
若为三相进户,总开关不要按规范的要求断N线,否则可能引发“断零”故障。只需将单相出线开关选用2P开关即可。