[问题探讨] 关于消防潜水泵是否加装断电式RCD,欢迎大家讨论,

[复制链接]
     
发表于 2018-7-16 19:35:00 | 显示全部楼层
“1. 不摸外壳,铸铁或不锈钢的排水管也可能因为漏电而带电,能不能摸。2. 绝缘破坏有各种情况,不一定是绕组,也有可能是连接导线绝缘问题。“

14楼是否说的是等电位接地问题。如是这样,跟本议题无关。


     
发表于 2018-7-16 20:09:57 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-7-16 19:35
“1. 不摸外壳,铸铁或不锈钢的排水管也可能因为漏电而带电,能不能摸。2. 绝缘破坏有各种情况,不一定是绕 ...

人家没说等电位,说的是线缆破了碰在电机接线盒上或金属保护管上,引起金属排水管带电

赞同楼主所述方法

点评

带护套的电缆不需要考虑这种情形吧。如这样,所有配电箱柜出线电缆都这样考虑?感觉不妥。  发表于 2018-7-16 21:21
发表于 2018-7-16 20:15:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-16 20:22:28 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-16 20:15
线缆破了碰在电机接线盒上或金属保护管上

采用电缆,带护套,就是双重绝缘,或加强绝缘了,不再考虑电缆 ...

被审图提:违反GB/T 13955—2017 4.4.1-h)条,于苦逼之画图匠而言,怎么破解?
发表于 2018-7-16 20:41:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-17 09:06:08 | 显示全部楼层
应加装RCD,在非排水阶段故障的话有利于即使发现问题即使维护,在排水阶段的话有利于人身安全

点评

非排水阶段电缆不通电如何发现问题?排水阶段如绝缘出现问题,过电流兼接地,甚至短路会跳闸。不是说不可以安,安的意义确实不大,非必须。  发表于 2018-7-17 09:25
     
发表于 2018-7-17 09:29:21 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-17 09:06
应加装RCD,在非排水阶段故障的话有利于即使发现问题即使维护,在排水阶段的话有利于人身安全

不好意思,是我没说清楚,应该说非积水阶段,和积水阶段,非大面积积水阶段,也会有自动排水的情况,只是水在集水坑中并未溢出,所以有问题也会及时发现,当大面积积水,水会溢出,如果此时水泵有接地故障但未动作的话,还是很危险的,比如最近的上海的喷水池电死儿童事件,应该和水泵漏电故障有很大的关系
     
发表于 2018-7-17 11:02:36 | 显示全部楼层
用简单一个比喻来说,好像社保是基本保障,每个人能买尽买;商业险有钱可以买,买了加点钱,没坏处。这就是关于地下室潜水泵增加RCD的问题。