楼主: 爱你大豆

[求助] 哪些线可以借走消防线槽(报警总线和联动总线)?

[复制链接]
     
发表于 2018-6-29 22:12:40 | 显示全部楼层
14x505-1是火规编制者意志的补充,可在里面找到答案,有一张表
     
发表于 2018-7-3 09:05:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 10:11
消防电话、消防广播,为防止干扰和高电压(如有的广播系统),应单独穿管走线

有没有规范要求呢
     
发表于 2018-7-3 09:09:09 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-29 11:08
消防电话线用屏蔽线、消防广播线用屏蔽线、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控
共线槽敷 ...

那到底是应该怎么做呢
发表于 2018-7-3 09:21:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-3 09:33:50 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-7-3 09:05
有没有规范要求呢

没有严格的规范条文,但图审可以提。。。。具体做法见标准图集。。。。
     
发表于 2018-7-3 10:39:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-3 09:33
没有严格的规范条文,但图审可以提。。。。具体做法见标准图集。。。。

直接晕菜了,真是干的时间越长越迷糊
发表于 2018-7-3 10:46:46 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-7-3 10:39
直接晕菜了,真是干的时间越长越迷糊

你本身画图时,电话和广播就是单独走线
发表于 2018-7-3 11:15:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-3 11:22:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-3 10:46
你本身画图时,电话和广播就是单独走线

对啊,那时是加隔板,现在是说直接不能走消防线槽

点评

现在还是可以加隔板啊  发表于 2018-7-3 12:20
     
发表于 2018-7-3 11:28:11 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-3 11:15
这个问题,要归结在,为什么不能共线槽?
共一共,试试看,不就完了,多少年都共,究竟是共可靠还是不共可 ...

{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2018-7-6 11:20:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 dean1024sun 于 2018-7-6 11:22 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 10:11
消防电话、消防广播,为防止干扰和高电压(如有的广播系统),应单独穿管走线

火规,11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
所以我们都是把消防线槽分报警总线+联动控制线、电话线、广播、电源线四个分隔,见下图
至于后三者只有防火门的(报警总线)接入线槽,另外两个都是独立穿管敷设
消防线槽分隔.png
     
发表于 2018-7-6 12:11:00 | 显示全部楼层
dean1024sun 发表于 2018-7-6 11:20
火规,11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
所 ...

那位于槽盒中部的功能区域,底板上穿管/开洞么?
     
 楼主| 发表于 2018-12-21 11:25:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-7-6 12:11
那位于槽盒中部的功能区域,底板上穿管/开洞么?

这个问题很尖锐啊    没见过桥架底板开洞  却常见加二三个隔板的  具体怎么走线的前辈说在出线的时候交叉路由的时候分开  不知实际具体怎么解决  弱电线槽也有这个问题电话网络/可视对讲/监控等等~