手动的暂且不管,就说与风机联动的过程如下:
风机启动后,图中左侧紫红色字体标注的“引自风机”的接点闭合,另外阀门本体的微动开关WK2(绿色字体5、6接点)原本是闭合的,于是就接通了接触器QA1回路,风阀开始打开。
打开到位后,风阀电机的微动开关WK1断开,主回路断开;同时微动开关WK2(绿色字体5、6接点)也断开,切断了QA1线圈所在控制回路,开阀主回路QA1接点断开。
关阀过程与此相反。 |
|