[求助] 桥架里穿导线会给施工造成多大麻烦??

[复制链接]
     
发表于 2018-6-26 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前就是电缆、导线都穿一个桥架、现在有个师傅说导线尽量不穿桥架,因为穿多了分不清根数,建议单独穿管,如果穿走护套导线,以前真没太在意这个问题,请问大家平时遇到这种照明插座回路多的单独穿管还是走桥架。。
     
发表于 2018-6-26 09:54:05 | 显示全部楼层
听过这个说法,不过没怎么严格执行过,现在是导线根数少了直接穿或者墙内板内暗敷,导线多了直接设专用线槽
发表于 2018-6-26 10:01:18 | 显示全部楼层
施工规范上有个:导线和电缆不宜在同一槽盒里敷设

点评

这个听说过,但是哪个规范没有找到,知道哪本规范么?  发表于 2018-6-26 10:28
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-26 10:09:08 | 显示全部楼层
确实容易混乱,不过也不是没有方法。我见过他们把走桥架的电线每个回路用绝缘胶带每隔一段距离绑扎在一起,这样就不会乱。
发表于 2018-6-26 10:32:06 | 显示全部楼层
chipy 这个听说过,但是哪个规范没有找到,知道哪本规范么?
GB50303-2015 14.2.5

点评

嗯 . 谢谢.  发表于 2018-6-26 14:50
     
发表于 2018-6-26 13:21:17 | 显示全部楼层
实际工程上,多数都是走在一起的。
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 14:37:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-26 13:21
实际工程上,多数都是走在一起的。

确实都是走在一起的
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 16:25:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 10:01
施工规范上有个:导线和电缆不宜在同一槽盒里敷设

一直都是走在一起的,这回遇到一个负责人比较在意这一点,学习了
     
发表于 2018-6-28 14:07:19 | 显示全部楼层
放在一起首先是较为混乱,给以后的维修带来不便,另一方面由于电缆导线都是分区分批次敷设的,每次拖拽都会伤及保护层,容易造成线缆损伤,绝缘测试往往不合格。
     