|
发表于 2018-6-29 09:01:55
|
显示全部楼层
1.容知事说的是有道理的,变压器的容量主要是从负载率来选择,但这个负载率是指平均负载率,也就是和最大利用小时数有关系,也是评价变压器是否经济合理的标准。举例来说,一般变压器的经济负载率在60左右,对于稳定负荷,就是负荷曲线比较平直,波动较小时按此负载率选择比较合适,但对于波动比较大,峰值时间较短的负荷选择60%就很不合适了,这样的负荷特性在民用行业比比皆是,因此我们一般会选择85%以上,这也只是个经验值,只能说相对合理。
2.另外,变压器的容量如果考虑备用的话,单台变压器可按过载130来考虑,也就是选择2台互为备用时按负载率65%。
3.对于民用,按目前的负荷计算方法,变压器负载率按85%选取完全没问题,实际运行完全可满足以上2个条件
|
|