账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fangyangde0413

[问题探讨] 双回路问题

[复制链接]
     
发表于 2018-12-19 09:32:38 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2018-12-17 10:57
如果双回路两路进线进入同一个变压器,算不算双回路?还是要分别进两个变压器才行?有没有规定?

一般需要对用电可靠性要求较高的用户,采用双回线路供电。毕竟供电线路有检修和故障时候。这个就是双回路供电,电源闭锁,进入一台变压器。
如果担心自身的配电变压器检修或者故障,我们可以把本采用单台变压器的容量,分成两台变压器并联运行。当变压器需要检修或者故障时,停掉部分三级负荷,保证一、二级负荷供电。如果担心总开关到设备间电缆故障,则可以备用一条电缆(这种情况不应该发生,所以很少这段有双回路的)。
如果担心设备故障,可以备用设备。
如楼主这般,采用低压公用线路,作为备用电源,也是一种提高可靠性双回路方法。一定要10kV及以上高压,没有这样的要求。
但是有一点需要明确的,双回路也好,双电源也罢。总不可能两个电源同时供电的。具体到某一个负荷,需要经过安全性,经济性、灵活性的评估,才能做出如何实施双回路供电。供电企业都是按照用户报装的用电容量,规划供电设备,规划用电负荷。用户暂时不用,但是这些设备和容量必须是存在的了。如果为了什么一级、二级负荷,国家都要备用输电设备,甚至备用发电设备,哪还谈什么安全性,经济性啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则