楼主: 890214

[问题探讨] 利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-6-19 19:43:17 | 显示全部楼层
以前作设计时,只是提一下,利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置。至于如何连接,还真没提要求。现在设计院没活,办了个监理公司,到现场才发现,各种做法都有。现在就想弄明白,该如何做,根据是什么?
     
发表于 2018-6-20 08:45:36 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-6-18 21:16
请教zhenry,你的意见是什么?如果图纸未明确做法,工程队如何施工?监理如何验收?是不是要设计院明确做法 ...

碰到的工程都是要求使用焊接,无论是防雷还是接地
估计大家也是感觉焊接更靠谱一些,用于防雷、接地的绑扎的正确施工工艺好像也没有;假如绑扎跟焊接一样,也就不需要有些地方必须焊接的强条了。
按照规范,中间部分使用绑扎应该也没问题。
但是考虑到可能长达几十年的腐蚀,细铁丝总归不如焊接放心。
发表于 2018-6-20 09:12:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-6-19 19:43
以前作设计时,只是提一下,利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置。至于如何连接,还真没提要求。现在设计 ...

你自己办了监理公司,牛
     
发表于 2018-7-6 16:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 BXHH 于 2018-7-6 16:52 编辑

规范应该闭合,各编各的,每个人有每个人的理由,感觉道听途说的多过正儿八经的试验,不靠谱。

     
发表于 2018-7-7 12:38:43 | 显示全部楼层
防雷规范规定,绑扎是可以的,无论从理论还是实际,多少情况,由于建筑物钢筋错综复杂,即使电气不做任何处理,其土建施工工艺完全满足电气联通的条件