本帖最后由 BXHH 于 2018-6-18 15:38 编辑
个人观点,不甚严谨,纯当抛砖引玉。 一、首先要理解几个概念: 1、应急照明分为一般意义上的应急照明和火警时的应急照明(在此不讨论与消防应急照明无关的安全照明),不管疏散照明还是备用照明,均有这两种意义。电气设计时,特别是规范体系内,对消防应急照明,即火警时的应急照明,有明确和严格的要求,但对保证平时建筑在市电失电时的安全疏散、防止公众恐慌乃至保证有限运营等缺乏明确的设计要求(即使有相关规定,比如人员密集场所的公共照明有负荷等级和配线方式等要求,也未与应急照明这一概念直接联系起来),设计一般也不重视,甚至跟消防应急照明混为一谈,没从不同需求分别考虑。 2、消防应急照明中的疏散照明,即疏散通道上的应急照明,一般理解只是满足建筑内人员在火警疏散期间(不同功能的建筑和不同的疏散模式下,持续时间不一样)的需求。其实严格来说还需要满足消防扑救期间的需求,比如疏散通道上的消防设施需要照明才能便于操作,消防员进出火场也需要照明(虽然专业队员有专业装备,但建筑能提供照明也有利于消防员的安全)。 二、关于应急照明控制方式(仅讨论灯具自带电池的系统用作疏散照明的情况) 1、对平时的应急照明,建议按普通照明控制即可,因为只需保证在已经开启而市电又失电时,可以自动用电池供电保证照明延续。 2、对消防应急照明,则需保证作为应急照明的灯具处于点亮状态。对这个控制措施,规范内和设计实践中,均强调一个“强制”的概念。其实再怎么强制,都需要基于不同场景,如果该照明在正常运营时,已经处于点亮状态(特别是对集中控制的场合),再要求一道“强制”措施,意义就不大了。 3、对建筑内人员的疏散阶段和消防扑救阶段(当然不能截然分开,势必存在重叠甚至同步的情况),疏散阶段是否要切断平时的公共照明,个人理解没必要(除了火场以外),人为将照度标准降到很低(一般仅满足规范要求),并不利于人员有序疏散。至于平时的应急照明,更不需要切除(因为切除以后就只能由电池供电了,照度会急剧下降)。如果公共照明和应急照明都没必要切除,那采用断电控制来实现“强制”点亮消防应急照明,其合理性就值得推敲了。 4、对火灾及相邻区域,从消防扑救作业角度分析。火场的水消防系统动作时,水会降低220/380V系统的绝缘性能,任何非密闭的220/380V线路和设备,都会导致电击风险,所以切除这类线路的电源是合理的选择(必要的消防设施除外,如消防电梯、防排烟风机、消防水泵等,需要连续供电,而且因为这些设备都在专用机房内,给扑救作业带来的电击风险可控)。而应急照明,因为末端线路较多,如果能切除,对消防队员来说,应该是有利安全的。但这类断电操作,跟“强制”启动应急照明无关。 5、关于应急照明线路的要求,对非集中电源供电的系统,灯具自带蓄电池,则不论普通应急照明,还是消防应急照明,个人建议不需做耐火配线的要求,节省投资,而只是对供电电源(多回路或多电源供电和充电)和配电支线(专用支线,保证供电和充电的可靠性)作出要求即可。 三、结论 1、充分理解和分析平时和火警时的不同需求,才能设计出合理的应急照明系统。 2、断电控制“强制”点亮应急照明不可取。 3、对非集中供电应急照明系统,一般应急照明与火灾应急照明是否可以兼用,建议区分场合具体分析,需要考虑到具体使用需求、备用电源的容量、控制方式、设备和线路的投资等。个人趋向于尽量合用,并考虑火警时可以切除火场电源。 |