[求助] TN-S系统N线是否需要接线?

[复制链接]
     
发表于 2018-6-16 18:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-S系统             低压柜浪涌保护器为4P,前段保护为3P熔断器,但根据规范08D800-8民用建筑电气设计与施工防雷接地,浪涌保护器应该是3P的。请问实际中N需要接线吗???
08D800-8民用建筑电气设计与施工防雷接地.png
TN-S  低压柜.png
     
发表于 2018-6-16 19:35:39 | 显示全部楼层
GB50057-2010的91~92页,说的很清楚,您可以看一下
     
发表于 2018-6-17 09:27:01 | 显示全部楼层
这个配四和GB50057都有接受,好像配四手册说的更清楚些,应该是两线距离大于0.5米,需要加SPD
发表于 2018-6-19 09:54:16 | 显示全部楼层
如果是TN-S系统的低压进线,则常用4P,如果变电所就在建筑物里,变电所的低压柜处装设3P即可
     
发表于 2018-6-19 11:30:45 | 显示全部楼层
在变配电房的电柜处,PE和N刚分开,他们是同电位,当然没必要加SPD。这一点与TN-C-S系统的进线总电箱的情况是一样的。至于说超过0.5米就要加装SPD的说法,是不是有问题!?