一双速风机功率为4.0(2.0)kW,在画其系统图,想选个图集号,见到国标图集中对电动机接线分为2种,如下:
QQ图片20180611103932.png
我这个风机算哪种呢,根据什么判断呢!
请指教,谢谢!
     
发表于 2018-6-11 10:59:21 | 显示全部楼层
既然已经选择两个接触器的方案,就不必一定要知道风机绕组具体接线形式。实在要知道就去问暖通专业拿风机样本看吧
发表于 2018-6-11 11:05:17 | 显示全部楼层
建议楼主看看建筑电气2018第4期的《双速风机变速控制分析》,这个讲的比较清楚

点评

这文章总结的很好。  发表于 2018-6-11 11:27
非常感谢!  发表于 2018-6-11 11:09
     
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:07:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-6-11 10:59
既然已经选择两个接触器的方案,就不必一定要知道风机绕组具体接线形式。实在要知道就去问暖通专业拿风机样 ...

谢谢,{:1_418:}
这两种接线在图集中的页数不一样,而我想在系统图中引用一下图集号,标一下具体页数!
     
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:08:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-11 11:05
建议楼主看看建筑电气2018第4期的《双速风机变速控制分析》,这个讲的比较清楚

非常感谢!
     
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:08:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-11 11:05
建议楼主看看建筑电气2018第4期的《双速风机变速控制分析》,这个讲的比较清楚