账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6387|回复: 9

[求助] 没有火灾的防火分区双速排风排烟风机正在通风,是不是可以关闭

[复制链接]
     
发表于 2018-6-7 16:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多个防火分区地下室火灾时,没有火灾的防火分区双速排风排烟风机正在通风,是不是可以关闭,不关闭的话会占用消防负荷,对发电机容量要求影响很大
     
 楼主| 发表于 2018-6-7 16:29:38 | 显示全部楼层
论坛里的前辈,给点意见呗{:1_418:}
     
发表于 2018-6-7 16:53:31 | 显示全部楼层
非消防使用,当然可以关
     
 楼主| 发表于 2018-6-7 17:16:02 | 显示全部楼层
感谢元老,是通过多线控制关闭还是怎么样呢?只是想知道一般做法,免得自己胡乱设计让人家笑话
     
 楼主| 发表于 2018-6-7 17:18:02 | 显示全部楼层
消防强切?但是万一那个防火分区又起火怎么办?一般是怎么做呢?望前辈指点一下
发表于 2018-6-8 08:45:17 | 显示全部楼层
不能消防强切,通过模块控制,停止非火灾区域的风机。(可以软件设置处理)
     
发表于 2018-6-8 10:14:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-8 08:45
不能消防强切,通过模块控制,停止非火灾区域的风机。(可以软件设置处理)

是的。可以加设I/O模块切断双速风机的平时控制回路。这种做法不常见,但如果确实是为了消防状态下用发电机供电的设备容量,设计可以考虑采用这一措施
     
发表于 2018-6-8 14:01:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-11 16:16:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-6-11 16:19 编辑
991812390 发表于 2018-6-8 14:01
1、自动运行,运行信号来自CO探测器。 2、手动运行。 这两种情况下,都不必考虑是否停风机的问题。 市电时 ...

也不算是多虑吧

自动运行,可能来源于DDC控制。

市电为啥要断电?消防双回路供电,不切电。
主要是要去看一下二次图,FAS给出高速信号后,能否直接由低速转高速。我认为是可以的,不用非得低速-停机-高速。
     
发表于 2018-6-11 20:41:03 | 显示全部楼层
通过火警信号采用模块断掉风机平时自动控制回路环节
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则