账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5461|回复: 4

[求助] 空气采样管系统中“一个探测单元”的定义

[复制链接]
     
发表于 2018-5-25 18:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假设空气采样探测器为四管制,每个管子都是独立的泵,输入输出模块也是4个,那么这个探测器是有4个探测单元吗?是否此探测器每个出来的管子按照单管不超过100米,总管加支管长度不超过200米来设计?
发表于 2018-5-28 09:41:05 | 显示全部楼层
探测器每个出来的管子按照单管不超过100米,总管加支管长度不超过200米来设计?
这个需要满足
发表于 2018-5-28 09:42:17 | 显示全部楼层
那么这个探测器是有4个探测单元吗?
就是一个单元,也就是说一个地址,不区分哪个管子报警
     
 楼主| 发表于 2018-6-1 09:38:23 | 显示全部楼层
我问了厂家,对方的是双泵四管,最大接400米采样管,也就是说,每个泵最大能接200米。因此,我的理解是一个泵算一个探测单元。
发表于 2018-6-1 10:27:19 | 显示全部楼层
cfxqm 发表于 2018-6-1 09:38
我问了厂家,对方的是双泵四管,最大接400米采样管,也就是说,每个泵最大能接200米。因此,我的理解是一个 ...

是的,各个厂家不一样,你这个应该是两区,还有一区的、四区的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则