老师(们),还是有一点不是很通透: 您说的这句话,我去找了规范依据没找到,只是找到了如下: GB50034-2013《建筑照明设计标准》7.2.3“三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%”; 我理解这是要求在给单相负荷配电时,尽量做到均匀分配到L1L2L3上去,就是三相平衡问题,与计算无关。 JGJ 242-2011的3.4.2“当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15% 时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。” 这句话应该与老师说的基本接近,但如果全部都是单相负荷,是不是应该就满足“当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。”这后半句话,因为没有三相对称负荷嘛,那单相负荷的总计算容量肯定就大于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%了,这时是不是就应该按照需用系数法来计算了。 上表中电表箱的负荷全是单相负荷,按理也应该是这样的算法-----按照第1种方法:需用系数法(Kx没列出,设定高些Kx=1吧)。而且绝大多数一类高层或超高层住宅(豪宅除外)都是单相配电,那么它们的电表箱计算负荷按理应该是采用需用系数法来计算才对吧,采用单位指标法就没有什么依据了! 这个问题困惑我好长时间了,还请老师(们)指点!
|