[规范条文] 双头灯用什么电线安全稳妥呢?

[复制链接]
     
发表于 2018-5-14 19:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双头灯用耐火电线,当发生火灾时,耐火电缆不会损坏,双头灯不会断电,也就不会亮,这样用用阻燃电缆是不是适得其反?
     
发表于 2018-5-14 19:42:32 | 显示全部楼层
双头灯难道是等待被烧断才亮的吗?
     
 楼主| 发表于 2018-5-15 07:43:33 | 显示全部楼层

三级负荷,当发生火灾时,切断总电源双头灯即点亮,有必要双头灯用耐火电线吗?
发表于 2018-5-15 09:32:36 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-5-15 07:43
三级负荷,当发生火灾时,切断总电源双头灯即点亮,有必要双头灯用耐火电线吗?

从道理上,不需要,但。。。。。
     
发表于 2018-5-15 11:06:58 | 显示全部楼层
从应急照明箱到灯的导线一直用阻燃电线,没问题。

点评

没碰到认真的图审  发表于 2018-5-15 14:59
     
发表于 2018-5-17 10:46:40 | 显示全部楼层
1、为什么消防负荷要使用耐火电缆?因为要保证火灾时的供电时间。
2、为什么要保证供电时间?因为要保证消防负荷的运行时间。
3、自带蓄电池的应急照明灯在没有供电线路时也能保证运行时间,那为什么还要用耐火电缆。
     
发表于 2018-5-22 14:38:45 | 显示全部楼层
就算不用耐火线缆,普通电缆也不会第一时间烧断强启应急照明,也会影响疏散,这个烧断点亮的说法不成立
     
发表于 2018-5-22 14:43:36 | 显示全部楼层
就单纯从使用上来讲,自带蓄电池灯具的线路好像是没必要阻燃耐火
     
发表于 2018-5-23 14:40:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-5-17 10:46
1、为什么消防负荷要使用耐火电缆?因为要保证火灾时的供电时间。
2、为什么要保证供电时间?因为要保证消 ...

注意消防灯具不耐火也不阻燃。
     
 楼主| 发表于 2018-5-23 16:13:18 | 显示全部楼层
三级负荷,当发生火灾时,切断总电源双头灯即点亮,有必要双头灯用耐火电线吗?
     
发表于 2018-5-25 08:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
理论上不要,实际上要,不然施工图审查通不过。。。。。