[求助] 关于WDZ-BYJ-导线载流量问题

[复制链接]
     
发表于 2018-5-7 16:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想查个WDZ-BYJ-导线穿管暗敷的载流量,但04X101-1里面只有WDZ-BYJ(F)导线明敷的载流量,谁知道WDZ-BYJ导线暗敷的载流量哪里查哈
     
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:21:05 | 显示全部楼层
另外,不知道WDZ-BYJ和WDZ-BYJ(F)载流量有区别么?求教
     
发表于 2018-5-7 16:36:03 | 显示全部楼层
(F)的意思就是带F或者不带F
发表于 2018-5-7 16:41:36 | 显示全部楼层
暗敷的载流量,和明敷一样(手册上的,虽然技术上有问题)
发表于 2018-5-7 16:42:21 | 显示全部楼层
WDZ-BYJ和WDZ-BYJ(F)载流量有区别么,没有,只是生产工艺不同
     
发表于 2018-5-8 09:13:58 | 显示全部楼层
降容系数相同。
     
发表于 2018-5-8 11:19:34 | 显示全部楼层
没见过暗敷设的载流量表,我一般暗敷会提高一级选,保守点;F是辐照,一种绝缘生产方式
     
发表于 2018-5-8 11:20:38 | 显示全部楼层
hxh96141 发表于 2018-5-7 16:21
另外,不知道WDZ-BYJ和WDZ-BYJ(F)载流量有区别么?求教

这个厂家应该会有实验数据,手册上没见过
     
发表于 2018-5-9 08:51:40 | 显示全部楼层
抛砖引玉~
“GBT16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装”
里面有提及不同敷设方式之间载流量值转换的的系数。
     
发表于 2018-5-10 09:44:36 | 显示全部楼层
图集上没有,很多时候很难选择