请问 QQ图片20180507152420.jpg 图中数据是什么意思?比如16和80对应的2.5
     
发表于 2018-5-7 19:22:08 | 显示全部楼层
是单位为kA短路电流,当短路电流(三相短路电流稳态值)不大于2.5kA时,电源侧S931微断与下级S931微断具有完全选择性,若短路电流大于2.5kA,则指不定哪只开关先跳,上下级开关只能有部分选择性或无选择性。
     
发表于 2018-5-8 11:13:19 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2018-5-7 19:22
是单位为kA短路电流,当短路电流(三相短路电流稳态值)不大于2.5kA时,电源侧S931微断与下级S931微断具有 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:10:56 | 显示全部楼层
谢谢江工的讲解,明白了{:1_416:}
     
发表于 2018-6-4 20:30:37 | 显示全部楼层
2.5KA以下具有选择性,超过2.5KA不具有选择性