楼主: gunflower

[问题探讨] 住宅楼层应急照明箱引出一个维修插座回路可以吗

[复制链接]
     
发表于 2018-5-4 12:10:44 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-5-4 11:54
跳了没问题,RCD动作后故障就切除了。还有另一路市电呢

哈哈,也对啊
     
发表于 2018-5-4 12:40:11 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-5-4 10:10
你这个方法肯定没问题,只是要设多一个箱,总觉得不爽。不过为了避免审图的提意见,我可能就采用这种方法 ...

这样方法最好,普通照明和应急照明都分开做箱子。消防也最有保障
     
发表于 2018-5-4 15:44:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 09:11
消防、非消防严格分开

那就是电井的照明和插座必须要单独设置配电箱?
发表于 2018-5-4 15:45:39 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-5-4 15:44
那就是电井的照明和插座必须要单独设置配电箱?

是的
     
发表于 2018-5-4 15:51:36 | 显示全部楼层

我做的时候把电井的照明、插座带到应急箱内,我们这边的专家也没有提过。
发表于 2018-5-4 16:11:56 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-5-4 15:51
我做的时候把电井的照明、插座带到应急箱内,我们这边的专家也没有提过。

消防箱内不能带普通设备,这个已经纳入《民用建筑工程设计常见问题分析的图集了》
     
发表于 2018-5-5 16:11:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-3 17:48
现在不可以了,以前经常这么做。


                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
当然这不算什么铁的依据。但也是权威专家的说法吧
建筑电气设计疑难点解析及强制性条文  封面.jpg
建筑电气设计疑难点解析及强制性条文  6.14应急照明箱配出插座回路.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-6 08:22:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-5-5 16:11
当然这不算什么铁的依据。但也是权威专家的说法吧

严重同意!
现在消防电气设计有点走火入魔啦!
对于这种专业人员偶尔使用的插座,该回路又有单独的保护,真不知道怎么着就能影响到上级回路或其他回路的工作啦?有过这样的案例吗?
     
发表于 2018-5-7 09:24:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-5-6 08:22
严重同意!
现在消防电气设计有点走火入魔啦!
对于这种专业人员偶尔使用的插座,该回路又有单独的保护 ...

案例不清楚,反正我这里审图老提这个,我们如果需要在消防配电箱预留备用回路,都要写上消防设备预留,这样才行,要不然就提整改意见。
     
发表于 2018-5-7 10:42:12 | 显示全部楼层
审图还是依据规范,不会依据解析,有点无奈,谁也不愿担责任
     
发表于 2018-5-9 10:06:59 | 显示全部楼层
我的做法是电井插座由塔楼的公共照明箱引出。为解决消防弱电设备用电(如防火门监控分机,电源中继等)。我在首层或负一层的应急照明干线T接一个消防弱电电源箱。出线由自动报警系统的施工单位接实际需要设置。