[问题探讨] 150m超高层,火灾时是否要启动所有消防泵房的消防泵?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-26 16:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2018-4-26 17:01 编辑

如题,建筑面积15w,地下室泵房电量500kw,避难层泵房电量150kw,火灾时是否要启动所有消防泵房的消防泵?开启所有应急照明?算三个相邻最大电量的防火分区的排烟风机?这样核算消防的电量有没有漏掉的?
     
发表于 2018-4-26 17:04:40 | 显示全部楼层
如何启动,看联动控制章节的相关内容,同时询问水专业相关的要求。

是存在同时启动的可能的
发表于 2018-4-26 17:10:48 | 显示全部楼层
水专业为何设置两个泵房?

点评

接力转输  发表于 2018-4-26 17:19
发表于 2018-4-26 17:11:15 | 显示全部楼层
还需要考虑消防电梯
     
 楼主| 发表于 2018-4-26 17:14:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-26 17:10
水专业为何设置两个泵房?

因是超高层吧
     
 楼主| 发表于 2018-4-26 17:16:00 | 显示全部楼层

对的,还有消防电梯
发表于 2018-4-26 17:19:32 | 显示全部楼层

所以,要向水专业了解泵的运行情况,上部火灾,需要全开吗?
     
发表于 2018-4-26 17:24:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-26 17:10
水专业为何设置两个泵房?

传输泵房,一次打不上去
     
发表于 2018-4-26 17:25:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-26 17:19
所以,要向水专业了解泵的运行情况,上部火灾,需要全开吗?

存在全开的可能,一级一级向上传输消防水
发表于 2018-4-27 09:01:44 | 显示全部楼层
另外还有喷淋泵
     
 楼主| 发表于 2018-4-27 10:30:40 | 显示全部楼层
“应急柴油发电机组确保的供电范围一般为:
1,消防设施用电,如消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘门等;
2,保安设施、通信、航空障碍灯、电钟等设备用电;
3高级宾馆、商业、金融大厦中的中央控制室及计算机管理系统;
4,大、中型电子计算机室等用电;
5,具有重大政治、经济意义场所的部分电力和照明用电。”
所说的防烟排烟设施是所以的防烟排烟设施还是三个防火分区,困惑