账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10394|回复: 4

[求助] 非疏散通道上的防火卷帘要在消控室手动直接控制降落?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-26 09:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火警规第4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
    2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手功控制防火卷帘的降落。


这是要从防火卷帘门控制单独拉控制线去消控室手动控制盘么,火警规图示里面也没有这样做啊,还是说手动模式下,联动控制器手动触发防火卷帘门下降信号,控制防火卷帘门下降?
     
发表于 2018-4-26 09:33:30 | 显示全部楼层
不需要单独拉控制线,是(联动控制器)直接手动操作总线制控制点。

点评

和你理解的一样,防火卷帘门不是通过专用手动控制线(通过手动控制盘)控制下降的,而是由总线控制盘上的操作按键通过总线实现的,只是有同事理解是通过手动控制盘多线控制,要增加控制线去消控室。。  发表于 2018-4-26 11:07
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-4-26 09:57:07 | 显示全部楼层
也就是说:系统应做成可自动、可手动
     
发表于 2018-4-26 17:26:35 | 显示全部楼层
你的理解是对的!除了《火灾自动报警系统设计规范》4.1.4条列明的消防设备外,其他消防设备完全没必要再多线直接控制,布线太麻烦啦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则